冷却塔选型时要留意的几个细节
环形逆流塔通常是1台机器到1台塔。由于横流塔是方形的,两边进入风,所以很容易并行使用多个组合,便于布局和操作调整。冷却塔通常不需要备用。冷却塔的模型尺寸由水冷却水决定,水冷却水的大小受进口和出口温度、空气湿球温度等参数的影响。详细的选择应该基于制造商提供的选择图表。
通常情况下,冷却塔性能表中的参数为5c温差(t1= 37c, t2= 32c),在直燃机冷却水系统中使用时,模型应适当增加,温度为5.5 C (t1=37.5, t2=32)。在选择冷却塔时,冷却水的体积一般要考虑10%的余量。由于冷却塔处于气、水的热交换和质量交换过程中,空气湿球温度的TS值优于冷却塔的TS值,可以适当降低冷却塔类型。
当TS较大时,传热效果较差,应适当增加冷却塔类型。因此,当冷却塔是5.5摄氏温度差异,可以除以总冷却塔冷却水量除以冷却塔和10 - 20%的其余部分来确定每一个冷却塔的冷却水(当地TS需要大量津贴约为28 C,少于27摄氏度)。
冷却塔结构材料必须是稳定的、耐用的、耐腐蚀的、装配和协调精确的。水分布均匀,壁面流动少,飞溅装置选用合理,不易堵塞。冷却塔洒水类型符合水质和水温要求。
风机配套保证长期正常运行,无振动和异常噪声,叶片具有良好的抗水蚀性和足够的强度。风机叶片安装角度可调整,但角度一致,电机电流不超过电机额定电流。